Mikrotik Metal-5SHPn ROS 无线网桥 链接双工不匹配
我有一台 Mikrotik Metal-5SHPn ROS 无线网桥,最近连接不上了,偶尔能进设备,进系统查看Log发现提示“interface, warning ether1-local excessive or late collision,link duplex mismatch?”
接口,警告
ether1本地的过度或晚碰撞,链接双工不匹配?
这是怎么回事?大家有没有遇到过?
本帖最后由 wwm 于 2014-6-8 11:14 编辑
请检查,你ehter1的连接模式,是否为自动协商?网线的另一头网卡是否也为自动协商?如果都是自动协商,那么检查网线,不能太长了,还有请把RouterOS升级到最新,然后把固件也更新到最新。固件更新见下图:
1,AP的 ehter1口的连接模式为自动协商,电脑的网卡(电脑自带网卡为10M,100M,1000M自适应网卡)也设置成自动协商。
2,网线只有5米长。网线线续是,橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。
3,AP网桥已升级到 ROS 6.13。
请问版主,你说的这个固件与ROS 6.13系统有什么区别?我是通过FTP把升级文件上传到ROS的Files中重启升级的。 这里的固件就像你电脑主板的BIOS。 哦,我用netinstall升级了 Metal-5SHPn ,并且提示升级成功,重启后就是进不了系统,Winbox中找不到MAC地址。电脑网卡显示已连接,但 Metal-5SHPn上那个网卡指示灯不亮, Metal-5SHPn最后是“吱吱”响了二声应该是起来了。 刷机后,是没有IP地址的,你要扫出来用MAC地址进,如果你用MAC地址进,要确定你的电脑只有一个连接,不能有其它多余的连接,比如,无线网卡等! 在别的ROS中查看可以看得到,用Winbox查不到MAC地址
现在用版主说得方法一一试过,现在winbox偶尔也能扫出MAC地址,但是联接时出现 "无法连接到D4:CA 6D:30:04:90(端口20561)-内部错误!" 这是什么情况?
还有要注意你电脑的防火墙。。。。。。{:soso_e129:} 就装了一个360,关键是其它三个SXT都能打开的。